BRAVO è un inverter modulare compatto e scalabile che fornisce un'alimentazione AC a onde sinusoidi pure.
La tecnologia Twin Sine Innovation (TSI) elimina tutti i problemi di efficienza energetica derivanti da un sistema di trasformazione di energia.
punti di guasto singoli con piena scalabilità; fino a 32 moduli in parallelo e elevata efficienza fino al 96%, riducendo i costi operativi.
Tutti i tipi di carichi AC e tutte le applicazioni critiche per l'azienda.riduzione dei costi di servizio e soddisfa le mutevoli esigenze di espansione futura.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GENERALE | |||||
EMC (immunità) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 | ||||
CEM (emissione) (classe) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |
Sicurezza | EN 62040-1 | ||||
Rifrigerazione / Isolamento | Forzata / raddoppiata | ||||
MTBF | 240 000 ore (MIL-217-F) | ||||
Efficienza (tipica): conversione di potenza migliorata / in linea | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
Forza dielettrica DC/AC | 4300 Vdc | ||||
Sistemi veramente ridondanti conformi |
3 livelli di disconnessione su uscita CA e CC nelle porte di alimentazione 4 livelli di disconnessione su CA in porto |
||||
RoHS | Conformità | ||||
Vibrazione | GR63 Vibrazione da 0 a 100 hz-0,1 g / vibrazione di trasporto 5-100 Hz 0,5 g 100 a 500 hz-1,5 g / prova di caduta | ||||
Condizioni di esercizio |
Progettato per l'installazione in un ambiente IP20 o IP21. Quando sono installati in ambienti polverosi o umidi, devono essere adottate misure adeguate (filtraggio dell'aria,...) |
||||
Altitudine sopra il livello del mare senza declassamento | < 1500 m / derating > 1500 m 0,8 % per 100 m | ||||
Temperatura ambientale / temperatura di stoccaggio / umidità relativa | -20 a 50 °C / -40 a 70 °C / 95%, non condensante | ||||
Materiale (involucro) | Acciaio rivestito-ALU ZINCO | ||||
Potenza di uscita CA | |||||
Potenza nominale di uscita (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacità di sovraccarico di breve durata | 150 % (15 secondi) 110 % permanente all'interno del range T° | ||||
Fattore di potenza di carico ammissibile | Capacità nominale di potenza da 0 a 0 | ||||
Gestione della temperatura interna e spegnimento | - Sì, sì. | ||||
Specificativi dell'input CC | |||||
Voltaggio nominale (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Intervallo di tensione (DC) | 19 ¢ 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Corrente nominale |
56 A (a 24 Vdc e 1200 W di potenza |
46 A (a 48 Vdc e 2000 W di potenza) |
35 A (a 60 Vdc e 2000 W di potenza |
19 A (a 110 Vdc e 2000 W di potenza) |
9.8 A (a 220 Vdc) - e 2000 W di potenza |
Corrente di ingresso massima (per 15 secondi) / ondulazione di tensione | 84 A / < 100 mV rms |
84 A / < 2 mV Psofo |
52 A < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms |
14.9 A / < 200 mV rms |
Limiti della tensione di ingresso | Utente selezionabile con interfaccia T2S | ||||
Specificativi dell'input AC Input AC disponibile solo con moduli EPC, moduli REG non hanno alcun ACin |
|||||
tensione nominale (AC) | 220/230/240 V 1P o 3P (Min 3 scaffali per 3P) | ||||
Intervallo di tensione (AC) | 150-265 V | ||||
Svantaggio |
150 a 185 V lineare di deratazione 150 VA/120 Watt per 10 Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 Vac |
2000 VA/1600 W @ 150 Vac | ||||
Intervallo di conformità prima del trasferimento a DC | Regolabile | ||||
Fattore di potenza | > 99% | ||||
Intervallo di frequenza (selezionabile) /intervallo di sincronizzazione | 50 60 Hz / intervallo 47 53 Hz / 57 63 Hz | ||||
Specificativi di uscita AC | |||||
tensione nominale (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Frequenza / precisione della frequenza | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Distorsione armonica totale (carico resistivo) | < 1,5% | ||||
Tempo di recupero dall'impatto del carico | 0.4 ms | ||||
Attivare il ritardo | Da 20 a 40 secondi a seconda del numero di moduli installati | ||||
Corrente nominale, protetta contro la corrente inversa | 6.6 A | 10.9 A | |||
Fattore di cresta alla potenza nominale | 2.8: 1 | 3: 1 | |||
Con gestione e protezione del cortocircuito | |||||
Capacità di pulizia del cortocircuito |
10 x Inper 20 msec - Disponibile mentre Mains è disponibile alla porta di ingresso CA Con controllo e gestione della grandezza |
||||
Corrente di cortocircuito dopo la capacità di depurazione | 2.1 Indurante 15 s e 1,5 Indopo 15 s | ||||
In esecuzione di trasferimento | |||||
- Max, ti prego. tensione interruzione / totale transitorio tensione durata (massimo) | 0 s / 0 s | ||||
Segnalazione e sorveglianza | |||||
Visualizzazione | LED sinottico | ||||
Immissione di allarmi / controllo | Contatti a secco sullo scaffale / Porta USB standard e MODBUS su T2S, opzionale: Candis Display / Candis TCP-IP | ||||
Controllo remoto in / fuori | sul terminale posteriore della mensola tramite T2S |