La tecnologia ECIelimina tutti i singoli punti di guastocon piena scalabilità; fino a 32 moduli in parallelo e elevata efficienza fino a96% in
Conversione da CA a CA, e superiore930,7% nella conversione CC/CA, riducendo così i costi operativi.2.7 MVA.
Applicazioni
Tutti i tipi di carichi AC e tutte le applicazioni critiche per l'azienda.
basso Tempo medio di riparazione(MTTR), riduzione dei costi di servizio e soddisfa le mutevoli esigenze di espansione futura.
• Input alternativo aggiuntivo per una maggiore efficienza nella doppia conversione
• Ampia gamma di ingressi AC fino a 293 Vac L-N
• Fino a 12 kVA in 2RU - 19 pollici
• Fino a 2,7 MVA mediante un dispositivo di sincronizzazione aggiuntivo
• infrastrutture 1P o 3P
• Compatibile con Inview S, X e GW
Numero della parte: modulo / scaffale | T621D30201 / T624730000 |
Frigorifero / Rumore acustico | Il sistema di raffreddamento forzato del ventilatore / < 65 dB @ 1 metro |
Forza dielettrica DC/AC | 4300 Vdc |
T° di funzionamento / umidità relativa (RH) non condensante |
Testato secondo ETS300-019-2-3 Classe 3.1 -20°C a 65°C, potenza da 40°C a 65°C / Max RH 95% per 96 ore all'anno |
T° / umidità relativa (RH) non condensabile |
Testato secondo ETS300-019-2-1 Classe 1.2 -40°C a 70°C / Max RH 95% per 96 ore all' anno |
Dati di ingresso CA | |
Tensione nominale (corrente) | 230 Vac / 11,8 A, 240 Vac / 11,0 A e 277 Vac / 9,5 A |
Svantaggio | 1600 W @ 150 Vac / 2400 W @ 195 Vac lineare in diminuzione |
Fattore di potenza / THD | > 0,99 / < 3% |
Frequenza (intervallo di sincronizzazione) | 50 Hz (47 - 53 Hz) o 60 Hz (57 - 63 Hz) |
Dati di ingresso DC | |
tensione nominale (intervallo) | 48 Vdc (32 - 63 Vdc)1, inizia la riduzione @ 44 Vdc |
Corrente nominale | 54.4 A |
Corrente di ingresso massima (per 15 secondi) / ondulazione di tensione | 66.8 A / < 10 mV RMS |
Dati di uscita AC | |
Efficienza da CA a CA (EPC) / DC a CA | > 96% / > 93,7% |
Tensione nominale2/ Attuale (selezionabile dall'utente) | 230 Vac / 13.1 A, 240 Vac / 12.5 A e 277 Vac / 10.8 A (200 - 277 Vac) |
Frequenza / precisione della frequenza | 50 o 60 Hz / 0,03% |
Potenza nominale di uscita | 3 kVA / 2,4 kW @ 230 Vac |
Corrente nominale | 13 A @ 230 Vac |
Sistema di inverter modulare abilitato!