24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GENERALE | |||||
EMC (immunità) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ Classificazione 61000-4-6 / Classificazione 61000-4-8 | ||||
EMC (emissione) (classe) | Classificazione 55022 (A) | Classificazione 55022 (B) | |||
Sicurezza | EN 62040-1 | ||||
Rifrigerazione / Isolamento | Forzata / raddoppiata | ||||
MTBF | 240 000 ore (MIL-217-F) | ||||
Efficienza (tipica): Conv di potenza aumentataersione / on linea | > 95,5% / > 890,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
diossido di carbonio Forza DC/Climatizzazione | 4300 Vdc | ||||
È vero. Sistemi ridondantiIant |
3 disconnessione livellisu AC fuori e DC in potenza porti 4 disconnessione livelli di condizionamento in porto |
||||
RoHS | Conformità | ||||
Vibrazione | GR63 vibrazione di ufficio da 0 a 100 Hz-0.1 g / vibrazione di trasporto 5-100 Hz 0.5 g 100 a 500 HZ-1.5 g / Prova di caduta | ||||
Condizioni di esercizio |
Disegnati per: installazionen in un IP20 o Ambiente IP21. Quando? installato in polveroso o ambiente umido, appropriato misure (filtraggio dell'aria, ...) deve Beata. |
||||
Altezza sopra mare senza di-rating | < 1500 m / derating > 1500 m 0.8 % per 100 m | ||||
Ambiente/conservazione temperatura/Relativo umidità | -20 a 50 ° C / - Da 40 a 70 ° C / 95 %, non condensanti | ||||
Materiale (involucro) | Acciaio rivestito-ALU ZINCO | ||||
AC OUTPUT Potenza | |||||
Potenza nominale di uscita (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacità di sovraccarico di breve durata | 150 % (15 secondi) 110 % ingegno permanentein T° gamma | ||||
Fattore di potenza di carico ammissibile | Pieno potenza rating da 0 inDuttivo a 0 capacitivo | ||||
Interno temperatura gestione - e commutazione Smettila. | - Sì, sì. | ||||
DC Specificativi degli input | |||||
Voltaggio nominale (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Intervallo di tensione (DC) | 19 ¢ 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Corrente nominale |
56 A (al 24 Vdc - e 1200 W di potenza |
46 A (al 48 Vdc - e 2000 W di potenza) |
35 A (al 60 Vdc - e 2000 W di potenza |
19 A (al 110 Vdc - e 2000 W di potenza) |
9.8 A (a 220 Vdc - e 2000 W di potenza |
Corrente di ingresso massima (per 15secondo) / tensione ripple | 84 A / < 100 mV rms | 84 A / < 2 mV Psofo | 52 A 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms | 14.9 A / < 200 mV rms |
Limiti della tensione di ingresso | Utente selezionabile con T2S interfaccia | ||||
Climatizzazione Specificativi degli input Input CA disponibile solo con moduli EPC, REG i moduli fanno - No, no. avere qualsiasi ACin |
|||||
tensione nominale (AC) | 220/230/240 V 1P o 3P (Min) 3 ripiani per 3P) | ||||
Intervallo di tensione (AC) | 150-265 V | ||||
Svantaggio | 150 a 185 V riduzione lineare 150 VA/120 Watt per 10Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 VAC | 2000 VA/1600 W @ 150 VAC | ||||
Intervallo di conformità prima del trasferimento a DC | Regolabile | ||||
Potenza fattore | > 99% | ||||
Intervallo di frequenza (selezionabile) / sygamma di sincronizzazione | 50 ¢ 60 Hz / intervallo 47 ¢ 53 Hz / 57 ️ 63 Hz | ||||
Specificativi di uscita AC | |||||
tensione nominale (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Frequenza / frequenza accurato | 50 - 60. Hz / 0.03 % | ||||
Distorsione armonica totale (resis)Lavoratore carico) | < 1.5 % | ||||
Impatto di carico tempo di recupero | 0.4 ms | ||||
Accendi. ritardo | Da 20 a 40 secondi a seconda sul Numero di modulo inbloccato | ||||
Corrente nominale. Protetto da rcorrente continua | 6.6 A | 10.9 A | |||
Crest fattore a. nominale potenza | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Con gestione dei cortocircuiti e Protezionesu | |||||
Cortocircuito libero. Up capacità | 10 x Io...n per 20 msec - Disponibile finché Campioni è disponibilea CA input porto Con controllo e gestione della grandezza | ||||
Corrente di cortocircuito dopo chiusura su. capaticità | 2.1 Io...ndurante 15 s - e 1.5 Io...n dopo 15 s |