BRAVO è un inverter modulare compatto e scalabile che fornisce un'alimentazione AC a onda sinusoidale pura. In combinazione con un sistema di alimentazione DC, fornisce un'eccellente soluzione di backup AC. Utilizza la più recente tecnologia inverter, offrendo un'efficienza energetica superiore in dimensioni compatte.
La tecnologia “Twin Sine Innovation” (TSI) elimina tutti i singoli punti di guasto con scalabilità completa; fino a 32 moduli in parallelo e alta efficienza fino al 96% riducendo i costi operativi.
Tutte le applicazioni aziendali critiche e tutti i tipi di carichi AC. Il design è modulare e scalabile con moduli inverter sostituibili a caldo che garantiscono un basso tempo medio di riparazione (MTTR), riduzione dei costi di assistenza e soddisfano le mutevoli esigenze di espansione futura.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GENERALE | |||||
EMC (immunità) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / La norma EN 61000-4-5/ IT 61000-4-6 / IT 61000-4-8 | ||||
EMC (emissione) (classe) | IT 55022 (UN) | IT 55022 (B) | |||
Sicurezza | EN62040-1 | ||||
Raffreddamento / Isolamento | Forzato / Raddoppiato | ||||
Tempo medio fra i guasti | 240 000 ore (MIL-217-F) | ||||
Efficienza (tipica): Conversione di potenza migliorataersione / su linea | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Dielettrico forza corrente continua/Corrente alternata | 4300 Vcc | ||||
VERO Sistemi ridondanti – compliant |
3 disconnessione livellisu AC fuori e corrente continua In energia porti 4 disconnessione livelli su AC In porta |
||||
Direttiva RoHS | Compiacente | ||||
Vibrazione | GR63 vibrazione ufficio 0 a 100 Hz-0.1 g / vibrazione di trasporto 5-100 Hz 0,5 G 100 a 500 Hz-1.5 G / Prova di caduta | ||||
Condizioni operative |
Progettato per installazioneN in un IP20 o Ambiente IP21. Quando installato in un luogo polveroso o ambiente umido, appropriato misure (filtraggio dell'aria, …) dovere preso. |
||||
Altitudine Sopra mare senza di-valutazione | < 1500 m / declassamento > 1500 un uomo – 0,8 % per 100 M | ||||
Ambiente/magazzinaggio temperatura/relativo umidità | -20 a 50 °C / -40 a 70 ° C / 95 %, senza condensa | ||||
Materiale (involucro) | Acciaio rivestito-ALU ZINC | ||||
USCITA CA ENERGIA | |||||
Potenza nominale in uscita (VA) / (Il) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacità di sovraccarico di breve durata | 150 % (15 secondi) 110 % arguzia permanenteciao T° allineare | ||||
Fattore di potenza del carico ammissibile | Pieno energia valutazione da 0 Inda duttivo a 0 capacitivo | ||||
Interno temperatura gestione E interruttore spento | SÌ | ||||
Tensione nominale (CC) | 24 Volt | 48 Volt | 60 Volt | 110 Volt | 220 Volt |
Gamma di tensione (CC) | 19 – 35 Volt | 40 - 60 Volt | 48 - 72 Volt | 90 - 160 Volt | 170 - 300 V |
Corrente nominale |
56 A (a 24 Vcc E potenza 1200 W) |
46 A (a 48 Vcc E potenza 2000 W) |
35 A (a 60 Vcc E Potenza 2000 W |
19 A (a 110 Corrente continua E potenza 2000 W) |
9,8 A (a 220 Vcc E Potenza 2000 W |
Corrente massima di ingresso (per 15secondo) / tensione ondulazione | 84 A / < 100 mV rms | 84 A / < 2 mV Psofo | 52 Un < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms | 14,9 A / < 200 mV rms |
Limiti della tensione di ingresso | Selezionabile dall'utente con T2S interfaccia | ||||
Corrente alternata SPECIFICHE DI INGRESSO Ingresso CA disponibile solo con Moduli EPC, REG i moduli fanno non Avere qualsiasi ACin |
|||||
Tensione nominale (CA) | 220/230/240 Volt 1P o 3P (minimo 3 scaffali per (3P) | ||||
Gamma di tensione (corrente alternata) | 150-265 Volt | ||||
Calore di corrente | 150 a 185 Volt declassamento lineare 150 VA/120 Watt per 10Vuoto | ||||
Potenza: 1200 VA / 960 W @ 150 V CA | Potenza nominale: 2000 VA/1600 W @ 150 V CA | ||||
Intervallo di conformità prima del trasferimento a corrente continua | Regolabile | ||||
Energia fattore | > 99% | ||||
Gamma di frequenza (selezionabile) / syintervallo di cronizzazione | 50 – 60 Hz / intervallo 47 – 53 Frequenza 57 – 63 Hz | ||||
Tensione nominale (CA*) | 220/230/240 Volt | ||||
Frequenza / frequenza accuracità | 50 - 60 Frequenza / 0,03 % | ||||
Distorsione armonica totale (resisattivo carico) | < 1.5 % | ||||
Impatto del carico tempo di recupero | 0,4 SM | ||||
Accendere ritardo | Da 20 s a 40 s a seconda sul numero Di modulo Inin stallo | ||||
Corrente nominale. Protetto contro rcorrente inversa | 6.6 Un | 10.9 Un | |||
Cresta fattore A nominale energia | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Con gestione cortocircuiti e proteggereSU | |||||
Cortocircuito eliminato iocapacità p | 10 X ION per 20 millisecondi - Disponibile mentre Rete elettrica è disponibilepresso AC ingresso porta Con controllo e gestione della grandezza | ||||
Corrente di cortocircuito dopo la cancellazione su Capacità | 2.1 IONdurante 15 S E 1.5 ION Dopo 15 S | ||||
IN TRASFERIMENTO PRESTAZIONE | |||||
Max. interruzione di tensione / tensione transitoria totale durazione (max) | 0 e / 0 S | ||||
Display | Sinottico GUIDATO | ||||
Uscita allarmi/supervisione | Contatti asciutti sullo scaffale / Standard USB per favorert e MODBUS su T2S, opzionale : Candido Visualizza / Candis TCP-IP | ||||
Remoto SU/spento | SU terminale posteriore dello scaffale laio sono T2S |